借论坛问:80kw的变压器其380V三相线中安培表的最大能多大?

[复制链接]
发表于 2005-8-29 21:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员 微信登录

x
借论坛问:80kw的变压器其380V三相线中安培表的最大能多大?我弟想开工厂问我的.周围也有其他人用电,他要限制用电以免烧坏变压器!哪位电工高手帮解答一下!谢谢!




怎么算的?            能给个公式吗?

书上是   P总=3*U相*I相*cos φ相
                 =⺁3 *U线*I线*cos φ相
                 =1.72*380*0.6*I线
                 =392*I线

I线=80000W/392=203A????(这样对吗?)

("⺁3"是根号3。“cos φ相”不知怎么计算?什么意思?=6/10=0.6????

谁能给我一个绝对正确的答案,算错的话可能损失很大呀555555

[ 本帖最后由 winner-981 于 2005-8-29 23:03 编辑 ]
发表于 2005-8-29 21:27:09 | 显示全部楼层
大概97A左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-29 21:31:13 | 显示全部楼层
放心,高压保险管会先断的

你可以看变压器的铭牌
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-29 21:44:23 | 显示全部楼层
应该是200A左右!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-29 21:53:37 | 显示全部楼层
大概97A左右

应该是200A左右!


[ 本帖最后由 winner-981 于 2005-8-29 23:01 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-29 22:50:28 | 显示全部楼层
121A

80000W÷3÷220V=121.2A

三相分配负载时要注意平衡!

[ 本帖最后由 飞天蜈蚣 于 2005-8-29 22:56 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-30 00:23:17 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol变成电工论坛了!
其实变压器的铭牌有标明的,公式计算只能是估算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-30 04:29:46 | 显示全部楼层
变压器的容量不是用只KW表示的,而是用KVA表示的。容量用S表示

S=3*U*I,U是相间电压

cos φ是功率因数,看你使用的电器。如是发热电器,一般cos φ=1,但如果是电机负荷,功率因数一定会小于1。这个说起来就多了。你还是看看铭牌参数,应该有额定电流值的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-8-30 08:02:32 | 显示全部楼层
cos φ是功率因数,一般都是感性负载,这个值会在0.70-0.99之间吧,看电器本身的性能.
功率因数太小,会引起电线上的损耗变又大.

一般的变压器都会有过流保护,过流自动跳闸,一般不会烧的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-8-30 15:21:53 | 显示全部楼层
我找过资料了,6,8,9楼正解!谢谢!
应该是  每相不超过  121A了?